Площадь световых проёмов. Методика расчёта площади окон после определения КЕО?

Добрый вечер ! Подскажите, пожалуйста , что делать после того , как расчитано КЕО ? как теперь , исходя из этого , определить площадь светового проема ? спасибо заранее
 
С помощью КЕО рассчитывать оконные проемы нет смысла, так как световой поток из окна постоянно меняет свое значение (день сменяется ночью, времена года и т. д.), а его значение на рабочем месте желательно поддерживать неизменным.
 
Я бы посоветовал вам почитать фолиант "Естественное освещение жилых и общественных зданий", только что толку? - все равно деньги придется давать. Ибо каждый прыщик из СЭС трактует нормы по своему. Территориально наша страна разделена на пять зон "по ресурсам светового климата" (зацените суконный язык!!!) Короче, значение КЕО для первой зоны определяют по приложению И СНиП - 23-05. Для всех остальных рассчитывается по формуле. Только для чиновников и это не догма.
 
Догма это, или нет, но, СНиПы еще никто не отменял. Площадь оконного проема определяется не только по значению КЕО, но, и от коэффициента светопропускания оконного проема тО, например, для спаренного переплета он равен 0,3. Кроме того, еще в расчетах учитывается отражательная способность стен, потолка и пола помещения, например, для средних значений отделки Г=3,0. Есть также и другие коэффициенты, которые учитываются для определения оконного проема, но, можно посчитать все проще, определив окно, исходя из площади пола комнаты. Для жилых домов это соотношение равняется 1:8, т. е. при площади пола равной 20 м2, окно должно быть площадью 2,5 м2.
 