Какой максимальный вес выдерживает плита перекрытия?

Мне интересно выдержит ли плита перекрытия мою стяжку толщиной в 70 мм, и какой в обще допустимый вес? Стяжку в планах сделать в панельном доме, дело в том что вес самих материалов в сухом их виде составляет почти 4 тонны, соседи жалуются, говорят не выдержит. Подскажите существует ли риск или можно смело делать.
 
Плита перекрытия выдерживает вес более 200 кг на м.кв. Стяжка в 70 мм никак не может весить 200 кг на такой площади. Успокойте соседей - сделайте сухую стяжку стекломагнезитовыми листами, гипсоволокнистыми листами. Это и быстрее, и не придется месяц высыхания ждать.
 
да, не стоит беспокоится, например в жилом доме нормативная временная нагрузка на перекрытие свыше 150 кГ/м2. но если все таки наши уговоры вас не убедили, можете обратится к инженерам сметчикам, они все подсчитают и трижды проверят.
 
Плита препекрытия спокойно выдержит такую стяжку. Это для нее вообще не проблема. Если бы дома строили из не прочных материалов, то мы бы и мебель занести не могли в квартиры. Так что не переживайте вем допустимый.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли плита перекрытия в кирпичном жилом доме (15 этажей), постройки 1993года, нагрузку в 260кг/м2? Ситуация такая, что строитель уже залил пол, и даже не посоветовался, керамзит не добавил. Мы сейчас переживаем, что просто можем провалиться к соседям.
 
По нормам СНиП плиты рассчитываются на полезную нагрузку 250кг/м2, а давление которое будет создавать ваша стяжка будет составлять 140кг/м2. При расчете плит учитываются коэффициенты запаса, поэтому смело можно принимать 300кг/м2. То есть если вы дома не будите устанавливать токарный станок то можно смело делать такую стяжку.
 
Тут недавно специально изучали некоторые вопросы по нагрузкам на плиты/лили перегородки из бетона/. Плита длинной 4,5х1,2 метра выдерживает нагрузки и в 450 кг на м. кв., это с коэф. прочности, нормы полезной нагрузкки почти в четыре реза меньше тех нагрузок которые могут выдержать плиты. Просто коэф. учитывают старение /износ/ материала. Смело лейте стяжку. Только вот зачем такая толстенная - если вам нужен звукоизоляционный слой - воспользуйтесь другими материалами и технологиями.
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли плита перекрытия в кирпичном жилом доме (15 этажей), постройки 1993года, нагрузку в 260кг/м2? Ситуация такая, что строитель уже залил пол, и даже не посоветовался, керамзит не добавил. Мы сейчас переживаем, что просто можем провалиться к соседям.

К соседям вы не провалитесь это однозначно. Если же вы сумеете так перегрузить плиты, то сначала наступит второе граничное состояние - плиты прогнутся, появятся трещины снизу плиты, но плита еще будет в состоянии нести нагрузку. И лишь увеличение нагрузки разрушит плиту.
 
Здесь очень интересный вопрос, а вот зачем вам в квартире стяжка семьдесят сантиметров!? я бы на месте ваших соседей не то что бы нервничал, а еще бы заявил куда следует, не ну если вы там керамзит, а сверху пять см. бетона то ради бога, но если полностью, то это ерунда какая то!

- - - Добавлено - - -

Здесь очень интересный вопрос, а вот зачем вам в квартире стяжка семьдесят сантиметров!? я бы на месте ваших соседей не то что бы нервничал, а еще бы заявил куда следует, не ну если вы там керамзит, а сверху пять см. бетона то ради бога, но если полностью, то это ерунда какая то!

Просмотрел 70 мм. извиняюсь!
 