Какие недочеты были допущены при работе с наливным полом специалистами, как им доказать их не правоту?

Недавно заехала в новую квартиру и в гостиной комнате мне делали пол наливным, после окончания работ через тринадцать дней, на поверхности пола образовались мелкие микроскопические трещины вначале, а потом они стали уже заметными. Какие недочеты были допущены при работе с наливным полом специалистами, как им доказать их не правоту?
 
Причина трещин на поверхности полимерного покрытия - только качество бетонной стяжки. Сам по себе наливной пол не растрескивается. Значит появились трещины в бетонном основании, возможно из-за усадки плит, возможно из-за торопливости мастеров (если они делали новую бетонную стяжку, то должны были делать пол не раньше, чем через три недели).
 
Бесполезно ремонтировать наливной пол, необходимо ремонтировать бетонный пол. Возьмите и постучите по полу, где образовались трещины. Если стук будет бухающий, то нарушена технология. Вызывайте специалистов и при них вскрывайте пол. Или снимайте на видеоролик.
 
Трещины могли возникнуть из-за не правильной толщины наливного пола. Строители могли выполнить как более так и менее мощный слой стяжки, чем это рекомендуется производителей смеси, которой именно ваши подчиненные пользовались. Проверьте этот параметр.
 
Возможно была не качественно подготовлена основание, ну например масло жировые пятна, остатки краски , пыль , или само основание еще не высохла, не производилась грунтовка основания. Причиной таких дефектов могло быть и неправильное приготовление самой смеси , неправильная дозировка, попадание влаги на поверхность не затвердевшего покрытия. Появление дефектов уже является доказательством их погрешностей в работе. Вам нужно потребовать от них нанесения дополнительного финишного слоя покрытия.
 
Возможно была не качественно подготовлена основание, ну например масло жировые пятна, остатки краски , пыль , или само основание еще не высохла, не производилась грунтовка основания. Причиной таких дефектов могло быть и неправильное приготовление самой смеси , неправильная дозировка, попадание влаги на поверхность не затвердевшего покрытия. Появление дефектов уже является доказательством их погрешностей в работе. Вам нужно потребовать от них нанесения дополнительного финишного слоя покрытия.

Добавить нечего. Исчерпывающий ответ. Я все таки склоняюсь к плохо подготовленному основанию, скорей всего недостаточно прогрунтованое основание.

С уважением, Владислав.
 