Как и каким прибором проверить проводку в доме?

После высокого скачка напряжения у нас в доме за зашитыми стенами гипсокартона прогорела проводка. То, что она прогорела, определили тем, что выбил автомата, а при повторном его включении снова впервые секунды же выбивает. Сейчас необходимо начти место замыкания. Подскажите как это и каким прибором можно найти проблемное место.
 
Прибор в Вашем случае не нужен. Во всех Ваших комнатах есть разводные коробки. Найдите их и откройте. Там увидите две скрутки. Запомните где и какие провода были скручены. Затем их нужно раскрутить и отделить друг от друга. После включайте питание автоматом. Если автомат выбивает, переходите в другую комнату и проделайте то же. Делайте до тех пор, когда автомат перестанет выбивать. Так вы определите комнату повреждения. Определяясь с комнатой, скручивайте провода в исходное состояние. Подсоединяйте по два провода. И так нужно делать поочередно. После каждого такого подключения включайте автомат. Так вы найдете место, которое дает короткое замыкания.
 
Прибор в Вашем случае не нужен. Во всех Ваших комнатах есть разводные коробки. Найдите их и откройте. Там увидите две скрутки. Запомните где и какие провода были скручены. Затем их нужно раскрутить и отделить друг от друга. После включайте питание автоматом. Если автомат выбивает, переходите в другую комнату и проделайте то же. Делайте до тех пор, когда автомат перестанет выбивать. Так вы определите комнату повреждения. Определяясь с комнатой, скручивайте провода в исходное состояние. Подсоединяйте по два провода. И так нужно делать поочередно. После каждого такого подключения включайте автомат. Так вы найдете место, которое дает короткое замыкания.

С вашей идеей насчет распределительных коробок полностью согласен, но вот искать место пробоя "по срабатыванию автомата" явно не стоит - неизвестно, что при этом еще сгорит. Для поиска лучше воспользоваться тестером...
 
Прибор в Вашем случае не нужен. Во всех Ваших комнатах есть разводные коробки. Найдите их и откройте. Там увидите две скрутки. Запомните где и какие провода были скручены. Затем их нужно раскрутить и отделить друг от друга. После включайте питание автоматом. Если автомат выбивает, переходите в другую комнату и проделайте то же. Делайте до тех пор, когда автомат перестанет выбивать. Так вы определите комнату повреждения. Определяясь с комнатой, скручивайте провода в исходное состояние. Подсоединяйте по два провода. И так нужно делать поочередно. После каждого такого подключения включайте автомат. Так вы найдете место, которое дает короткое замыкания.

Хороший метод, полностью поддерживаю. В данном случае существует короткое замыкание. Можно и приборами вооружиться - тестером например. Так же делать разрывы цепи в коробке и "прозванивать" проводку в месте искусственного обрыва, только предварительно повынимать всё из розеток и выключить освещение. Таким образом можно локализировать место аварии.
 
Существует такой прибор, как мегометр он подключается к породу или лини и подается, с его помощью напряжение, которое в местах нарушения целостности изоляции характеризуется потрескиванием и искрением. Но если у вас проводка спрятана, тогда он вам мало чем поможет.
 