Лифт периодически останавливается при подъеме или спуске. В чем проблема?

У нас в многоэтажке лифт при подъеме или спуске периодически может останавливаться между заданными конечными этажами. Остановится, 1-2 секунды постоит, и едет дальше. Происходит это довольно часто в последнее время. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения лифта, и как это можно исправить?
 
Причина такой неисправности, скорее всего, скрывается в щите автоматики и управления. Необходимо провести проверку щита, а точнее его реле (ШКР).
Самостоятельно этого делать не рекомендую, обратитесь за помощью к мастеру.

Возможна еще одна причина, связанная с тросом. Только в этом случае во время задержки лифта, кабина должна дернуться.
 
В основном это происходит от перезагрузки, скорее всего, срабатывает защита. Вам необходимо обратиться в обслуживание лифтами и мастерам объяснить конкретную ситуацию, они зная причину должны будут это устранить.
 
У нас тоже похожая проблема была, но такой вопрос я задал в лифтовое хозяйство, а не на строительный форум. Вы же не собираетесь заниматься ремонтом сами, да и ни кто не разрешит вам такой вольности. Вызовите специалистов.
 


Новые темы