Изменить схему расположения профиля CD целесообразно или нет?

Стандартная схема расположения профиля CD предусматривает монтаж основного профиля через 60 см, а поперечного, с использованием крестообразных соединителей, через 50 см. Если расположить основной профиль через 1,2 м, а поперечный профиль через 40 см, то это не нарушит возможность сохранения ровной плоскости? Так можно сэкономить и профиль, и соединители.
 
Для обеспечения нормальной прочности каркаса из оцинкованного профиля необходимы элементы как продольного, так и поперечного направления. В противном случае мы не обеспечиваем должной жесткости, а соответственно и нет ровной плоскости.
 
Может для вас это будет новостью, но такой способ, как вы описываете применяется довольно редко из-за того, что профилей нужно больше, а соответственно, конструкция получится дороже. Располагайте профиля через 40 см, а листы пришивайте вдоль.
 
1,2 метра между профилями, однозначно много. Да и правильно сказали профилей уйдёт больше. Если зашиваете стену или потолок, хватает шага в 60 см. Если же ставите перегородку, шаг должен быть минимум в 40 см, а то и в 30. И поперечины ставить в зависимости от нагрузки.
 
Из личного опыта хочу сказать, что экспериментировать с технологией монтажа металлических профилей для гипсокартона не стоит. Потомучто исправлять последующие проблемы и это окажется в разы дороже чем сэкономлено на профилях.
 