Какая идеальная длина трубопроводов от внешнего до внутреннего блока?

При проектировании установки кондиционера возникла проблема. А какая же должна идеальная быть длина труб от внешнего блока до внутреннего. Хочется внешний блок подцепить как можно дальше от окон, что бы, не было слышно шума его работы, но одновременно не хочется, что бы из-за большой длины трубопровода происходили потери хладагента?
 
Фреоновый трубопровод кондиционера должен удовлетворять следующим требованиям: Максимальный перепад высот между внутренним и внешним блоками должен составлять не более 10 метров, максимальная длина трассы трубопровода не должна превышать 30 метров, число изгибов не не более 10 раз, угол изгиба не должен превышать 90 градусов.
 
Идеальной будет длина в 5 метров. Именно на такую среднюю длину рассчитывается конструкция большинства кондиционеров сплит-систем. Если применять меньшую, а тем более большую длину, то это будет отклонение от оптимальной расчетной длины. Кроме того, при большой длине трубопровода будет потеря эффективности работы кондиционера.
 
Понимает, длина трубопровода от внешнего до внутреннего блока зависит еще и от производителя. А также от того, какая производительность кондиционера по холоду. Чем она больше, тем и, соответственно, длина трубопроводов больше. Поэтому при покупке этот фактор необходимо учитывать.
 
Каждый говорит из своего опыта, я тоже скажу. У нас модель кондиционера, который вырабатывает 2 Квт холода. Тут в инструкции было сказано, что трубопроводы должны быть не больше 15 метров. Если конечно это промышленная модель, там до 7 Квт и выше, тогда до 50 метров трубопроводы бывают.
 