Здравствуйте! Я являюсь владельцем котла Protherm "Бизон" 35 NL с дизельной горелкой BALTUR BTL 3H. Во время подключения электрического питания возник вопрос такого плана - нужно ли устанавливать перемычку с нейтрали на клеммы B4 (это счетчик часов) и S3 (это контрольная лампа функционирования)? Во всяком случае у меня они сейчас не стоят. А сама дизельная горелка работает таким образом:
Сначала наблюдаю разогрев дизтоплива (А"-А на циклограмме).
Затем через секунд 30-35 включается двигатель (Точка А).
Еще через 10-15 секунд включается процесс подачи дизтоплива (Перед точкой В).
Возникает пламя, и горелка начинает сразу "гудеть".
Через 5 секунд пламя почему-то тухнет, и горелка блокируется.
Я не могу понять, это из-за отсутствия перемычек или же проблема в линии фотодатчика? Фотодатчик вроде бы чистый, но пока под рукой нет тестера, чтобы проверить его. Подача топлива здесь однотрубная, и воздуха нет. Помогите советом - почему гаснет горелка?
Сначала наблюдаю разогрев дизтоплива (А"-А на циклограмме).
Затем через секунд 30-35 включается двигатель (Точка А).
Еще через 10-15 секунд включается процесс подачи дизтоплива (Перед точкой В).
Возникает пламя, и горелка начинает сразу "гудеть".
Через 5 секунд пламя почему-то тухнет, и горелка блокируется.
Я не могу понять, это из-за отсутствия перемычек или же проблема в линии фотодатчика? Фотодатчик вроде бы чистый, но пока под рукой нет тестера, чтобы проверить его. Подача топлива здесь однотрубная, и воздуха нет. Помогите советом - почему гаснет горелка?