Почему появляется конденсат на гидроизоляции?

Кровля выполнена из металлочерепицы, а точнее была возведена обрешетка, постелена гидроизоляция, утеплитель и сверху металлочерепица. Сейчас, когда колеблется минусовая температура с плюсовой, на гидроизоляции сильно собирается конденсат, который капает на пол, на чердаке. В чем могли быть допущены ошибки?
 
На вашем чердаке можно наблюдать так называемое явление как "Точка росы", это когда теплый воздух который может содержать в себе влаги намного больше чем холодный, встречается с холодным предметом, в вашем случае с гидроизоляцией и охлаждается, а излишки влаги остаются на гидроизоляции и со временем стекают на пол. Видимо при монтаже кровли либо сэкономили на утеплителе, либо не положили или же нарушили технологию, очередность. Как по мне то должно быть так утеплитель, гидроизоляция, метало черепица.
 
Что то с вашим кровельным пирогом не так или описываете не правильно, тяжело себе представить металлочерепицу лежащую прямо на утеплителе, а под утеплителем гидроизоляционную пленку, очень возможный вариант, если вы вместо паробарьера под утеплитель положили гидробарьер и теперь он вентилирует утеплитель, выводя пары из утеплителя вам в помещение.
 
Налицо нарушение технологии утепления и гидроизоляции. Как минимум, толщина утеплителя не соответствует климатической зоне, нет вентиляционного зазора, и скорее всего, не был выполнен элементарный теплотехнический расчет.
 