Насколько допустимо применение треснувшей перемычки дверного проема?

Перемычки из бетона, предназначенные для укладки в проемах перегородок, выкладываемых из одинарного полнотелого кирпича, разгружали и складировали очень небрежно. Почти все перемычки треснули посередине, но просто треснули, а не сломались. Можно ли укладывать такие перемычки без опасения, что потом выпадет верхняя часть проема?
 

mj-maks

Заблокирован
Бетонной или железобетонной? если чисто бетонной то я бы не стал такие ставить
 
Чисто бетонных перемычек ни кто не делает, но даже железобетонные перемычки треснувшие в растянутой зоне (в низу) применять категорически нельзя, если вас конечно не беспокоит безопасность. Поэтому я вам рекомендую заменить их на новые.
 
Конечно же такие перемычки ставить нельзя даже если вы под них поставите с двух сторон металлический уголок или под низ несколько арматур. Крупных неприятностей не избежать если про то проведает технический надзор по строительству.
 
Такие перемычки применять нельзя, она-то вначале выдержит нагрузку от стены, но, в дальнейшемАрматура в ней будет ржаветь, и перемычка быстро разрушится. Если решили ее оставлять, то, нужно брать перемычку в обойму из уголка.

- - - Добавлено - - -

Такие перемычки применять нельзя, она-то вначале выдержит нагрузку от стены, но, в дальнейшем арматура в ней будет ржаветь, и перемычка быстро разрушится. Если решили ее оставлять, то, нужно брать перемычку в обойму из уголка.
 