Имеется у меня бензиновый генератор мощностью 5,5 кВа, китайского производства, и, судя по всему, он синхронный (потому что со щетками). Использую его как резервный источник электроснабжения для частного дома. Компьютер и котел включены через ИБП - на котле стоит UPS Start 1000VA, а на компьютере UPS BackUp 620VA. Во время переключения электроснабжения на электрогенератор эти 2 ИБП почему-то не переходят на питание от него, и делают вид, вроде сети нет. То-есть, они пищат, и горит лампочка OnBattery, лампы о недо-напряжении, либо перенапряжении, либо плохом качестве моей сети не горят. При этом напряжение в сети 220 В, и остальные все потребители энергии, в т.ч. и котел с компьютером, если их просто подключить в розетку, минуя ИБП, отлично работают от этого генератора. Судя по всему, моим ИБП чем-то не подходит напряжение от бензогенератора, но вот только чем? Где искать эту проблему? Нейтраль генератора пробовал заземлять и отрывать от сети, но ничего не меняется.