Летом заливали бетоном подушку фундамента и стену полуподвала до уровня земли. Арматурный каркас, бетон М200, как положено. Осенью долили еще 50 см сверху, дальше планируем класть кирпич.
Через месяц пришел проверить прочность. Оникс, приборчик такой одолжил для этой цели, показал М60-70. Насколько знаю, бетон за 28 дней должен набирать минимум 70% прочности, а тут получается 30% от М200.
Раствор заказывал на фирме - это они меня так развели и продали в два раза более низкую марку, или я чего то не понимаю? Хватит этой прочности выдержать 2х этажное кирпичное здание? Стены в кирпич, утеплитель, сайдинг.
Через месяц пришел проверить прочность. Оникс, приборчик такой одолжил для этой цели, показал М60-70. Насколько знаю, бетон за 28 дней должен набирать минимум 70% прочности, а тут получается 30% от М200.