Чем отличаеться УЗО от Дифференсального автомата?

Помогите разобраться с Узо и Дифференциальным автоматом? Поставил узо и пару дифференциальных автоматов согласно прилагаемой инструкции. Включаю УЗО недолго работает и выключаеться, в чем причина постоянного отключения узо? Каким образом сказываеться соединение заземляющей и нулевой шин при использовании УЗО?
 
Диф-автомат - это УЗО + автоматический выключатель. Т. е. диф-автомат имеет защиту от КЗ и перегрузки. Если стоит УЗО - дифы после него не нужны (достаточно простых автоматических выключателей для защиты отходящих линий от КЗ и перегрузки свыше номинального тока). Работа УЗО заключается в регистрации тока утечки, который может возникать при плохой изоляции кабелей.
Соединение проводников РЕ и N в сети с системой заземления типа TN-C-S производится в вводно-распределительном устройстве, а, если точнее сказать, - там производится разделение проводника PEN на PE и N проводники, после чего они не должны объединяться.

В Вашем случае следует проверить УЗО на работоспособность (заменить на другое, например), если с ним все в порядке - проверить сопротивление петли фаза-ноль отходящих линий.
 
Ни при каких условиях нельзя соединять заземляющий проводник и нулевой. Ведь в этом случае УЗО выбивать будет обязательно, потому что включая любую нагрузку изменяется дифференциальный ток в нулевом проводнике.
 
Расшифровываем, УЗО в первую очередь защищает нас от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Дифференциальный автомат предназначен для защиты проводов и кабелей и всего вашего электрооборудования от недопустимого короткого замыкания и перегрузок. Если у вас происходят отключения где то есть утечка электроэнергии, надо искать по частям в квартире.
 
Отличие УЗО от дифавтомата заключается так же в том, что само УЗО требует защиты от токов короткого замыкания и от перегрузки, которая обычно осуществляется установленным перед УЗО автоматическим выключателем, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО (номинаальный ток устройства защитного отключения указывается на маркировке УЗО).
 
Помогите разобраться с Узо и Дифференциальным автоматом? Поставил узо и пару дифференциальных автоматов согласно прилагаемой инструкции. Включаю УЗО недолго работает и выключаеться, в чем причина постоянного отключения узо? Каким образом сказываеться соединение заземляющей и нулевой шин при использовании УЗО?
Сказывается таким образом что УЗО срабатывает. Где-то у Вас земля с нулём пересекаются, а для нормальной работы УЗО такого не должно быть. Дифф. автомат - это тоже самое УЗО, только доукомплектованное автоматическим выключателем. Немного не ясно - зачем Вам нужно УЗО, если есть дифф. автоматы, Вы таким образом просто дублируете его функции.
 