Основание электрического распределительного щитка бьется током. В чем причина?

У нас на работе недавно установили распределительный электрический щиток, с автоматами для каждого кабинета. Но с недавних пор я заметил, что само металлическое основание щитка бьется током. Теперь даже страшно подходить к нему, не то что открывать и включать/выключать автоматы в случае потребности. Подскажите, почему так получилось, и как сделать так, чтобы щиток не бился током?
 
Скорее всего, с какого-то автомата попала фаза на корпус считка, такое может случиться от не качественной работы электриков. Может быть, что просто Вы сами собираете статическое электричество и когда беретесь за щиток, происходит не большой разряд.
 
Заземление электрощитков должно быть выполнено качественно, а сам заземляющий контур должен иметь сопротивление по отношению к земле не более, чем это требуется по стандартам на электробезопасность. Обратитесь к своему руководство, чтобы пришел электрик со специальным оборудованием и проверил качество заземления. И если оно в норме - то скорее всего это статическое электричество, собравшееся на вашей одежде. Такое часто бывает.
 
Скорей всего на корпусе, как говориться "сидит" фаза. А заземления в щитке или нет вообще или корпус щитка не подключен к заземляющей планке. Необходимо отключить щиток от питания, просмотреть все фазные провода, которые есть в щите и устранить тот который каким-то образом попал на корпус. Потом проверить заземлен ли корпус щитка: есть ли перемычка от заземляющей планки к корпусу щита.
 