Как правильно заземлить электрический шкаф? Какой должна быть толщина заземляющего провода?

Подскажите, как правильно заземлить электрический шкаф. Шкаф установлен на улице под козырьком, основание нарощено и достаточно глубоко входит в землю(что само по себе является заземлением). На это я тем не менее не обращаю внимание, так как это не должно браться в расчёт. Вариантов два: приварить пруток к контуру, или соединить контур и шкаф медным проводом. Проще, конечно соединить медным проводом, чем тянуть сварку, но правильно ли это будет, допустимо? Какой должна быть толщина прутка или толщина медного провода?
 
Толщину медного провода лучше выбирать достаточную, лучше всего из сечением кабеля 10мм, для полной безопасности. А заземления проводиться очень просто, этот кабель пускается просто в землю на глубину 1.5-1.7метра.
 
Лучший вариант соединить контур заземления и электрический шкаф, стальной проволкой (катанкой) диаметром не менее 8мм. или не меньшего сечения любой стальной профиль, методом сварки. Разрешается и болтовое соединение.
 
Самое главное заземляющий контур должен быть выполнен правильно. Наращенное основание - это не заземление, ерунда. Сопротивление всего контура должно быть менее 4 Ом. Шкаф, он же стационарный, его лучше приваркой соединить с контуром.
 
Зачем вам тащить сварку. Воспользуйтесь современными методами. Соедините шкаф и контур медным проводом, желательно монолитным, то есть одна жила. Сечение возьмите квадратов 12 - 16. Просверлите отверстие в контуре и в шкафу, после чего посадите провод выбранного сечения на болтовое соединение. Используйте болт, шайбу и контр-гайку. То же самое проделайте и в шкафу. Смотрите чтобы контакт был хорошим.
 