Постоянно подгорает контакт в розетке на кухне, в чем причина?

На кухне стоит розетка над столом. В эту розетку подключаются микроволновка и электрочайник. Уже два раза я менял контакт в самой розетке. Проводка из алюминия, присоединяется к клемме винтом. Подгорать начинает только контакт нулевой. Потом нагар становится более толстым и розетка просто перестает работать. В чем может быть причина, как можно устранить её?
 
На кухне стоит розетка над столом. В эту розетку подключаются микроволновка и электрочайник. Уже два раза я менял контакт в самой розетке. Проводка из алюминия, присоединяется к клемме винтом. Подгорать начинает только контакт нулевой. Потом нагар становится более толстым и розетка просто перестает работать. В чем может быть причина, как можно устранить её?

А можно подробнее рассказать о том, как вы "два раза меняли контакт в розетке"? :) Чтобы решить проблему нужно просто заменить неисправную электрическую розетку на новую. Желательно купить "человеческую", а не китайскую или турецкую розетку.
 
Плохой контакт у Вас. Проверьте винтовое соединение на клемме, закрутите посильнее. Предположу так же, что лепестки контакта у Вас послабились в розетке и не дают хорошего прижима, подогните их плоскогубцами. Можно поменять в конце - концов эту розетку и разгрузите эту точку немного, не включайте одновременно и печку и чайник.
 
На кухне стоит розетка над столом. В эту розетку подключаются микроволновка и электрочайник. Уже два раза я менял контакт в самой розетке. Проводка из алюминия, присоединяется к клемме винтом. Подгорать начинает только контакт нулевой. Потом нагар становится более толстым и розетка просто перестает работать. В чем может быть причина, как можно устранить её?

Для такого дефекта есть несколько причин. Розетка не рассчитана на такую нагрузку, которой вы ее нагружаете. Плохие или не уверенные контакты электропроводящих деталей розетки и вилки. Это может быть следствием плохой замены розетки или пере нагрузки розетки. Как вариант, если у вас стоит постоянное подключение двух ваших приборов на постоянной основе можно применить другое более надежное соединение с отключением сети при повышенной нагрузке. Таких приборов в разновидности много. Если нужен совет подскажу.
 
Чайник и микроволновка? Алюминиевый провод 2х2,5, который у вас на кухне стоит, не рассчитан на такую нагрузку. Нет, чайник, конечно, своё из сети возьмет, но провод будет непозволительно греться и подгорать в самых проблемных местах - там, где контакт хуже всего. Пора переходить на медь, а пока поменяйте его от греха подальше на алюминиевый провод АВВГ2х4 в двойной изоляции.
 
Проблема знакома. Раньше приходилось сталкиваться. Основной причиной является перегрузка розетки (точки). Поэтому лучше не дожидаться пожара, а установить дополнительную розетку, которая сможет выдержать большую нагрузку. Еще момент, зачастую, очень греется розетка с медными клеммами и алюминиевой проводкой, металлы попросту "кусаются", поэтому лучше проводить медную проводку с сечением не менее 2,2 мм.
 