Биметаллические радиаторы на параллельном подключении не греют.

В новой квартире еще в прошлом году смонтировали систему отопления. Монтаж выполнили пластиковой штабированной трубой. Радиаторы биметаллические, подключены все параллельно. :rolleyes:Котельная в доме индивидуальная (находится на тех.этаже). Все радиаторы греют на полную, а два последних в системе постоянно "косячат". Причем как-то по очереди, то один, то другой перестает греть. Может это воздух в системе дает о себе знать?:confused:
 
Ну такое обычно и бывает из-за воздушных пробок в системе. Вам придется выдавить весь воздух из системы. На самих радиаторах должны быть краники под специальный ключ, вот их немного отвинтите, чтобы этот воздух вышел, а потом назад затяните.
 
Конечно же, вся проблема в наличии воздуха в системе. Вообще-то все радиаторы должны быть оборудованы кранами Маевского (воздухоотводчиками), которые открываются без инструмента штатным маховиком. Следует также проверить корректность работы расширительного бака.
 
Вызовите сантехников которые вам собирали систему, в их обязанности входило выполнить и пусконаладку. надо при помощи кранов Маевского спустить с 2-х последних радиаторов воздух, и отрегулировать их работу действительно при помощи запорно-регулирующих кранов. За это кстати не берут нормальные монтажники дополнительную плату!
 