Нужен ли провод такого типа?

Всем привет! Собираюсь проводить к своему дому электричество. Метрах в 50 от дома находится подстанция. У меня есть медный провод, в нем 40 жил с сечением 3 мм. Можно ли использовать такой провод или же он нафиг такой не нужен?
 
Жилы в проводе изолированы друг от друга? Если да, то это скорее всего провод связи или телемеханики и для проводки не подойдет. Есть ли опоры от подстанции? Неужели вы собираетесь сами от подстанции проводить электричество?
 
Жилы в проводе изолированы друг от друга? Если да, то это скорее всего провод связи или телемеханики и для проводки не подойдет.
Почему не подойдёт? может и подойдёт, главное тут это сечение, и если его хватает, то можно использовать(жилы скрутить в три скрутки или сколько надо). В данном случае я не совсем понял, что имеется ввиду - 3мм*, к чему это относится. Надо смотреть одним словом, какая изоляция и что это за провод.
 
Всем привет! Собираюсь проводить к своему дому электричество. Метрах в 50 от дома находится подстанция. У меня есть медный провод, в нем 40 жил с сечением 3 мм. Можно ли использовать такой провод или же он нафиг такой не нужен?
Естественно, такой провод не подойдет. Ни один электрик не станет подключать его на опоре. От ближайшей опоры до изоляторов вам нужно использовать самонесущий изолированный провод СИП "Торсада" сечением 16 мм в каждой жиле. От изоляторов до пункта учета ваш провод также не подойдет - алюминий и медь на открытом воздухе очень не дружат, и скрутка окисляется. Поэтому используйте кабель АВВГ 2х10.
 
Не стоит даже анализировать с точки зрения сечения или других параметров, то есть с точки зрения физики. Есть законы, которые гласят, что проводка должна осуществляться с использованием материалов предназначенных для этого. У каждого провода - есть ТУ или ГОСТ, в котором написано - для чего он предназначен. Провод может быть допускает ток с точки зрения физики, но если он не разрешен к применения в ваших климатических условиях или погодных (ветер, дождь) - то он может разрушиться и привести к аварии. Отвечать будет тот, кто принял решение его установить.
 
Для питания дома сечения в 3 мм2 не хватит однозначно! Да и провод у вас скорее всего для телефонии и естественно не подойдет! Чтобы запитать дом нужно как минимум квадратов 8 в сечении. А лучше всего 16 или 25, с конкретным запасом на будущее. Также при подключении в подстанции не забудьте пригласить работников энергоцентра, а иначе могут возникнуть проблемв!
 
Сорок жил по три мм. каждая это что 120 квадратов что ли? вы там что металлургическую печь небольшую собираетесь подключать? лучше возьмите этот провод, оппалите от изоляции, потом медь сдайте на приемку, купите нормальный провод, а на остальные деньги на месяц загуляйте, еще и останется!
 
Объясню простым и понятным языком, провод не подойдет. Установив проводку данного сечения согласно вашим параметрам, которые вы указали, провод при минимальной нагрузки 1кВт начнет плавится и гореть, что приведет к короткому замыканию, в последствии и к пожару. Не стоит устанавливать такой провод, увеличите сечение провода.
 