Ложное срабатывание датчика протечки

Добрый день! На объекте установлены датчики протечки, но так как на объекте всегда повышенная влажность (из за особенностей производства) постоянно происходит ложное срабатывание. Как можно избавиться от данной проблемы?
 
Попробуйте изолировать датчик от влажности - тряпку намотать на него или что-то в этом роде. Чтобы влага с воздуха не попадала на прибор, тогда проблема себя исчерпает, а если протечка будет, то влага и через тряпку пройдет!
 
Добрый день! На объекте установлены датчики протечки, но так как на объекте всегда повышенная влажность (из за особенностей производства) постоянно происходит ложное срабатывание. Как можно избавиться от данной проблемы?

Вы не до конца описали свою проблему. Какие именно датчики протечки ( и какого производителя, конечно) установлены, куда они подключены? Возможно, достаточно просто заменить модель датчика и проблема исчезнет.
 
Никак Вы не избавитесь от такой проблемы, если проблема влажности существует. Либо устанавливайте датчики другого типа - не такие чувствительные, либо осушайте воздух, например, с помощью, соответственно, системы кондиционирования и вентиляции.
 