Экономная эксплуатация электрического котла

Двухэтажный коттедж обслуживается электрическим котлом. Потребляемая мощность - 45 киловатт (3 нагревательных элемента по 15 кВт). Можно держать включенными все три ТЭНа (чаще происходит включение-выключение автоматики), можно два, а можно и один (автоматика почти не отключается). Поддерживаемая температура - 80 градусов. В паспорте на котёл ничего не написано, а хотелось бы знать: какой из этих режимов более экономичен и меньше изнашивает котёл?
 
На котле должна быть функция циркуляции нагревания. То есть при этом котел не старается нагреть дополнительно, он просто поддерживает в оптимальном режиме температур которая была нагрета ранее. Этот режим и будет наиболее щадящим.
 
Тот, который меньше всего включает/отключает автоматику, тем более, что случается это, с Ваших слов, тогда, когда включается только один - меньше всего идёт потребление эл.энергии. Хотя по идее включение/выключение должно происходить с одинаковой частотой для равномерного поддержания температуры, но если для поддержания 80гр хватает одного - то это и есть наиболее экономичный и щадящий режим.
 
Первый режим 100% самый оптимальный, идет нагрев 1-го элемента, по идее это оптимальнее. Может еще можно как-то уменьшить мощность нагревательных элементов, если котел перерабатывает у вас в доме,

- - - Добавлено - - -

или просто отключить те элементы.
 