Заблокирован
Прошу совета: Ситуация следующая. Район Московская Область. Участок низина. Уровень грунтовых вод высокий (весной почти ноль летом 80-100см). На участке присутствует дренаж, который и понижает грунтовку. Геология: первые 20 см. плодородная почва затем до 80 смесь глины с землей (похоже суглинок) после 80 и до 15-20 метров глина и голубая глина. Собственно ПЛИТА около 120м квадратных неправильной формы. Толщина 45 см армирована 16 арматурой в два этажа с ячейкой 25см. Плита на песчаной подушке.
Цоколь по периметру в 2 кирпича ростом 220см. внутри перемычки в 1,5 кирпича. Второй и третий этаж 240 бревно.
ВОПРОС: так как в эту зиму планируется только собрать сруб грунт под плитой промерзнет (дом еще не будет отапливаться) Весной оттает грунт сначала вокруг плиты а ближе к центру будет еще замерзший. Плита с тяжеленным цоколем в это время будет испытывать огромную нагрузку на изгиб!! (как например ветку которую мы ломаем об колено) Вопрос не появится ли трещина в плите и соответственно в кирпичной кладке? Какие советы? Что порекомендуете? P/S/ Плита еще не залита!
 
Если Вы заложите плиту выше уровня промерзания, то естественно может пройти изгиб плиты, и она даст трещину от тяжелого сооружения. Плита должна сооружаться как минимум на 20 см. ниже уровня промерзания земли.
 
Ничего с вашей плитой не будет, если толщина песчаной подушки не менее 20см и подушка лежит на гидроизоляции. Главное правило плитных фундаментов, это отсутствие воды в подушке под плитой, какой бы конструкции она не была. Если подушка сухая то нагрузка от пучения грунта продавливает сухой песок, перераспределяясь ее на соседние участки.

- - - Добавлено - - -

Ничего с вашей плитой не будет, если толщина песчаной подушки не менее 20см и подушка лежит на гидроизоляции. Главное правило плитных фундаментов, это отсутствие воды в подушке под плитой, какой бы конструкции она не была. Если подушка сухая то нагрузка от пучения грунта продавливает сухой песок, перераспределяясь ее на соседние участки.
 
Совет таков, отложите-ка это дело до весны, не трогайте эту конструкцию, если у Вас возникли нелицеприятные сомнения. Подготовку можно сделать сейчас, а плиту заливать по весне, не так уж и долго здесь осталось ждать.
 
Согласен, лучше отложить до начала весны, а так на авось делать, сегодня уровень вод такой, а завтра другой и будет для плиты и сруба еще хуже. Выход сейчас занимайтесь усовершенствованием дренажа, больше ничего не делайте.
 