Выделил несколько разновидностей мелкозаглубленных плит:

1. Неутепленная плита толщина 25-30 см, двойная сетка армирования d14-18
2. Неутепленная плита толщина 15-20 см с ребрами жесткости
3. Утепленная "шведская" плита . Как разновидность "финская плита"
4. Утепленная плита 25 см, двойная сетка армирования d12 (просчитанный вариант DOW)

Первые два варианта "классические" для раши. Такое ощущение, что ничего другого в спец. фирмах и не слышали

Все плюсы и минусы УШП перетерты вдоль и поперек в 4 томах евангелие от Владимира и прочих апостолов шведской веры
Основные ограничения УШП - не подходит для тяжелого здания с монолитными перекрытиями и кирпичной облицовкой.

Остановимся подробнее на последнем варианте.

Основные выдержки из документа DOW

1. Размер здания — 12 × 12 м;
2. Высота здания — два этажа плюс мансарда;
3. Толщина стен по периметру — 380 мм: кирпич полнотелый + утеплитель STYROFOAM 140 мм + 120 мм кирпич облицовочный;
4.Капитальная стена — 380 мм кирпич полнотелый;
5.Перекрытие междуэтажное — 220 мм железобетонные плиты с опиранием на капитальную стену;

Результаты расчетов

Фундаментная плита толщиной 25 см с армированием 2-мя сетками из стержней Ø 12 мм арматуры А-Ш с шагом 200х200 мм и защитным слоем не менее 30 мм. Бетон класса В15 и выше. Утепление в зависимости от зоны, Москва 15 см.

Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.

Основное преимущества в сравнении с УШП - нет больших ограничений по весу дома и кирпичной облицовке. Достаточно прост в исполнении и вполне может стать типовым вариантом для таких домов.


Теперь вопрос, на который хотелось бы получить ответ от гуру

А до какого размера собственно можно делать такую плиту без дополнительных ребер жесткости?

Вопрос не праздный, поскольку хотелось гараж пристроить к дому, что сразу увеличивает длину плиты до 20 м. Не возникнет ли проблем на излом из-за большой ее длины?
 
Так без сомнение если вы сделаете такую плиту без ребер жесткости она у вас провиснет под собственным весом. Не надо делать эксперименты и нарушать принятые стандарты, делайте ребра и все у вас будет хорошо.
 
Полностью согласен, как только сделаете, сразу будет заметно , что она провисла и не вооруженным взглядом, полностью поддерживаю мнение того, что тут нечего придумывать и без ребер тут никуда, лучше делать как все полагается.
 
Плита без ребер - это что-то новое, лучше так не рисковать, а делать все по классическим постройкам. Если вы не будите ставить ребра, то вся конструкция придет в негодность уже в ближайшее время, и придется все заново делать.
 
Скорее всего это делается для того, чтобы сэкономить. На мой взгляд, когда строят, лучше не экономить, чтобы надежность была всегда. Хотя, учитывая, что последнее время очень много новых технологий, можно сказать, что и эта плита будет прочной.
 