Постоянно падает давление внутри системы отопления с двухконтурным котлом.

Здравствуйте! Подскажите что может быть причиной постоянного падения давления внутри системы отопления с двухконтурным котлом. В самих трубах и расширительном баке течей нет. При наборе воды до 2 атм. Работает, греет воду, через сутки давление падает до 0,5 атм и просто не включается автоматика. Приходится опять добавлять воду.
 
Расшрительный бак проверьте на предмет отверстий (трещин, дырок), потому как вода девается же куда-то. Возможно ставите большую температуру, и идет процесс кипения, который особенно в открытых бачках позволяет воде выкипать быстрее.
 
Вы просто заменили котел на двухконтурный и не меняли трубопроводы в системе? Если у вас не закрытая, а старая открытая система которая работает самотеком- то в этом и кроется причина! Такие дома строили еще 50 лет назад, и расширительный бак ставили сверху чердачной перегородки!
 
Для нормальной работы двухконтурного котла- система отопления должна быть закрытого типа и вместо открытого расширительного бачка устанавливается герметичный. Для начала перекройте контур отопления на котле и узнаете, где искать утечку.
 