Выбор изоляции для электропровода 380В, под землей 1м.

Нужно провести электропровод, где идет 380В, на глубину 1м под землей, и общей длинной около 20-25метров. Подскажите, какую нужно изоляцию ставить для электропровода, лучше всего в пластиковую трубу или уже металлическую? Работа должна быть качественной приблизительно на 15-20лет без ремонта и демонтажа.
 
Один метр глубины траншеи для прокладки кабеля Вам вполне достаточно, конечно, даже больше допустимого минимума, который составляет 70-80 см. А вот прокладывать кабель просто необходимо в полипропиленовую трубу или в полиэтиленовую. Не следует укладывать кабель в металлическую трубу из-за образования в ней конденсата.
 
Только металл. Правила гласят, что начало и конец подземного ответвления должны быть защищены Г-образными металлическими трубами, имеющими подземный горизонтальный участок, длина которого не оговаривается. Надземная часть начальной трубы должна доходить до щита учета, а конечной трубы - не менее 1,8 м высоты на стене здания. Горизонтальная подземная часть может быть ничем не защищена, но лучше сделать поправку на человека с лопатой и пьяного водителя трактора "Петушок", и тоже спрятать в трубу. Сваривать между собой все три секции не рекомендуется. Лучше оставить зазор или сделать так, чтобы одна часть трубы входила в другую.
 
Труба лучше пластиковая, за 20 лет металлическая просто рассыплется ржавчиной, а пластик или полипропилен практически вечен. Можно сделать в асбестовой трубе. Когда будете зарывать положите сверху на трубу слой жёлтого "предупредительного" полиэтилена-для защиты от землекопов.
 
Нужно провести электропровод, где идет 380В, на глубину 1м под землей, и общей длинной около 20-25метров. Подскажите, какую нужно изоляцию ставить для электропровода, лучше всего в пластиковую трубу или уже металлическую? Работа должна быть качественной приблизительно на 15-20лет без ремонта и демонтажа.

А какой именно кабель вы собираетесь прокладывать? Дело в том, что для бронированного кабеля (например, ВБбШв или АВБбШв) вообще не нужна труба. Его можно просто закапывать в землю. За 20 лет с кабелем точно ничего не случится...
 
Можно и без трубы прокладывать, тем более что на глубине 1 метр. Резиновая или ПВХ изоляция в земле не сгниёт. Есть некоторые предостережения связанные с возможностью механического повреждения - проезжая часть, деревья. Если всё-таки прокладывать кабель в трубе, то я бы не мучился с выбором - пластик или металл, взял бы то, что есть под рукой, по-моему без разницы.
 