Чем защитить двигатель от пропадания одной из фаз?

На винтовом компрессоре "Airpol" предусмотрена уйма всевозможных защитных мер, однако когда исчезла одна из фаз, он продолжал работать. Датчик перекоса фаз на эту ситуацию никак не отреагировал. В итоге сгорел недешёвый двигатель ("Siemence", 40 кВ). Видимо в Польше (страна производитель) в сетях такое никогда не происходит. Есть ли возможность установить какую-нибудь автоматику для предотвращения подобных моментов?
 
Скорее всего у Вас не соблюдены номиналы автомата защиты, или он не работоспособен. При правильном расчете автомат отключит нагрузку при отключении любой из фаз, так как ток значительно превысит номинальный. Применять обязательно трехфазный автомат, а не плавкие предохранители.
 
Нет, причина не в этом. Вот можете воспользоваться ЕЛ-12М реле фаз для защиты двигателей
РКФ-М06-12 c разбалансом фаз и регулировкой. Если сделаете все правильно, обязательно поможет. Хотя какой у вас двигатель? Электо?
 
На самом деле любой достойный производитель ставит защиту от перекоса фаз, просто в данном аппарате он не сработал или был бракованным. Поставьте лучше такую защиту вне аппарата, т.е. в самом распределительном щите, это защитит не только одно оборудование, но и все остальное.
 


Новые темы

Сверху