После сбоя напряжения поворотные камеры повисли.

Есть 8 поворотных камер Merit Lilit. Пульт PIH-800II. После скачка напряжения (на камерах, пульте и всей системе стоят ГЗ-PSD-У) камеры развернуло по умолчанию, с пульта управление потухло. Подтверждающий писк нажатия кнопок на пульте есть, а реакции на камеры нет. Можно ли как-то удостовериться, что сигнал с пульта идет или не идет по RS485? Т.е. уяснить, что это сам пульт или же где-то цепь?
 
Наверно это все таки цепь, из-за скачка напряжение в ней произошло разъединение. Мне кажется пуль тут не причем, цепь надо прозвонить или же проверять в ручную что гораздо дольше, прозвоните цеп, там не исправность.
 
Можно ли как-то удостовериться, что сигнал с пульта идет или не идет по RS485? Т.е. уяснить, что это сам пульт или же где-то цепь?

Можно конечно. Берете осциллограф (практически любой) и смотрите, что выдает контроллер пульта. Фреймы передачи данных RS-485 на экране прекрасно видны. Уровень сигнала там, насколько я помню, не менее 1,5 В.
 
Скорее всего сбой в цепи, вряд ли пульт дал погрешность только в этом направлении (как правило, горят и другие части). Возможно, предохранители на самих камерах перегорели, от этого механизм поворота не работает.
 