Подскажите можно ли связывать арматуру при устройстве каркаса для заливки бетона пластиковыми стяжками вместо вязальной проволоки. На мой взгляд стяжками получается быстрее и дешевле, чем вязать проволокой. Не повлияет ли на прочность монолита использование стяжек?
Повлияет отрицательно, как минимум, на геометрию каркаса при бетонировании (при вибрировании возникают немалые нагрузки).
Начиная со СНиП 2.03.01-84* и действующими сейчас (СНиП и СП) 52-101-2003 говориться об арматурных каркасах, которые представляют собой соединенные между собой стержни арматурной стали. Основные способы соединения стержней — это электросварка, вязка проволокой. Вместо вязки проволокой используют специальные арматурные фиксаторы, изготовленные из пружинной стали.
П.1.6. СНиП 2.03.01-84* ….Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать с помощью различных конструктивных и технологических мероприятий надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зоне стыка…
Пластиковая стяжка, например пропиленовая, в 10 раз меньше воспринимает усилие на разрыв по сравнению с вязальной проволокой, т.е. она не сможет обеспечить надежную передачу усилий в зоне стыка.
Dima_88, Вы всегда начинаете правильно, наверное, интуиция.