Проблемы с основанием под кирпичные перегородки

Ребят, нарисовалась следующая проблема: собираюсь возвести в новой квартире перегородки из поризованного камня poromax толщиной 120 мм. Срезал стяжку, т.к. перекрытие имеет прогиб, возникла необходимость сделать ровное основание под это дело. Две с половиной недели назад соорудил опалубку, вывел под уровень все, заложил раствором, его готовил по методике: цемент М500, соотношение брал 1:3,5. Вместо мыла добавлял пластификатор (к сожалению, не могу указать какой, не помню, но не дешевый - швейцарский брал), пропорцию вымерял шприцем. Должно быть точно. Не армировал. Получилось вроде неплохо - ровное такое основание толщиной 2-4 см в среднем и шириной 14 см.
Накрыл пленкой , через сутки снял, полил водичкой с разбрызгивателя, снова закрыл. Через двое суток пленку снял, в течении первых нескольких дней опрыскивал водой понемногу. Короче, за бетоном ухаживал. Однако, прошло 2,5 недели, дней 5 я там не был, сегодня заехал, обнаружил на всем основании поперечные трещины через каждые сантиметров 60-70 в среднем. Первый ряд кирпича буду ложить не на раствор, а на спец ленту FONOSTRIP для акустической развязки перегородок и перекрытия. Поэтому и старался делать все ровно и аккуратно.

Прошу заметить, что в квартире достаточно сухо - разбрызганная вода впитывается в стяжку, стены и перекрытия за пару минут (поэтому и поливал изначально часто).

А теперь, внимание, вопрос! Насколько надежным будет такое основание под достаточно тяжелую перегородку (плотность такого камня 850), если уже сейчас появились трещины? Субъективно, прочность получившегося бетона неплохая (немного пробовал долбить перфоратором), и все же есть сомнения, что стена может поплыть при возведении, ну или впоследствии растрескаться штукатурка. Короче, заканчиваю свое сочинение и жду Ваших советов, спасибо!
 
Ребят, нарисовалась следующая проблема: собираюсь возвести в новой квартире перегородки из поризованного камня poromax толщиной 120 мм. Срезал стяжку, т.к. перекрытие имеет прогиб, возникла необходимость сделать ровное основание под это дело. Две с половиной недели назад соорудил опалубку, вывел под уровень все, заложил раствором, его готовил по методике: цемент М500, соотношение брал 1:3,5. Вместо мыла добавлял пластификатор (к сожалению, не могу указать какой, не помню, но не дешевый - швейцарский брал), пропорцию вымерял шприцем. Должно быть точно. Не армировал. Получилось вроде неплохо - ровное такое основание толщиной 2-4 см в среднем и шириной 14 см.
Накрыл пленкой , через сутки снял, полил водичкой с разбрызгивателя, снова закрыл. Через двое суток пленку снял, в течении первых нескольких дней опрыскивал водой понемногу. Короче, за бетоном ухаживал. Однако, прошло 2,5 недели, дней 5 я там не был, сегодня заехал, обнаружил на всем основании поперечные трещины через каждые сантиметров 60-70 в среднем. Первый ряд кирпича буду ложить не на раствор, а на спец ленту FONOSTRIP для акустической развязки перегородок и перекрытия. Поэтому и старался делать все ровно и аккуратно.

Прошу заметить, что в квартире достаточно сухо - разбрызганная вода впитывается в стяжку, стены и перекрытия за пару минут (поэтому и поливал изначально часто).

А теперь, внимание, вопрос! Насколько надежным будет такое основание под достаточно тяжелую перегородку (плотность такого камня 850), если уже сейчас появились трещины? Субъективно, прочность получившегося бетона неплохая (немного пробовал долбить перфоратором), и все же есть сомнения, что стена может поплыть при возведении, ну или впоследствии растрескаться штукатурка. Короче, заканчиваю свое сочинение и жду Ваших советов, спасибо!


Хотелось узнать поточнее за «…т.к. перекрытие имеет прогиб…». Например, если под Вами соседи не жалуются на прогиб потолка, то устраивайте перегородку смело. Трещины стяжки пола получились из-за «усадки» цементного раствора, но прочность составом 1:3,5 Вы обеспечили. Ведь по технологии строительства перегородки из кирпича (силикатный полнотелый – это 1800 кг/куб.м) укладывают на ц.растворе соотношением 1:6.
 
Хотелось узнать поточнее за «…т.к. перекрытие имеет прогиб…». Например, если под Вами соседи не жалуются на прогиб потолка, то устраивайте перегородку смело. Трещины стяжки пола получились из-за «усадки» цементного раствора, но прочность составом 1:3,5 Вы обеспечили. Ведь по технологии строительства перегородки из кирпича (силикатный полнотелый – это 1800 кг/куб.м) укладывают на ц.растворе соотношением 1:6.

Ок, уточняю, межэтажное ЖБ перекрытие получилось у строителей неровным - на длине около 9 метров в середине имеется прогиб вниз, в итоге, если провести линию от стены до стены, то у стен толщина заложенного мной основания равна двум см, а в центре 4. Именно поэтому и пришлось делать такой вот "фундамент" под будущую перегородку. Ибо первый ряд керамических камней должен лежать на идеально ровной поверхности и его нельзя будет ровнять постельным швом, т.к. Его попросту не будет. Ну а следующие ряды уже можно будет скомпенсировать швами.

В любом случае, спасибо за ответ, на мой главный вопрос о прочности бетона Вы ответили убедительно
 
... Ибо первый ряд керамических камней должен лежать на идеально ровной поверхности и его нельзя будет ровнять постельным швом, т.к. Его попросту не будет. Ну а следующие ряды уже можно будет скомпенсировать швами...


Не знаю, кто Вам посоветовал, ложить первый ряд без ц.раствора, но у меня есть сомнения по этому поводу.
Я рекомендую звукоизоляционную ленту и первый ряд керамического кирпича (полежавшего в воде перед укладкой, как минимум, 15 минут) положить на клей для газоблоков толщ.1-3 мм
 
Не знаю, кто Вам посоветовал, ложить первый ряд без ц.раствора, но у меня есть сомнения по этому поводу.
Я рекомендую звукоизоляционную ленту и первый ряд керамического кирпича (полежавшего в воде перед укладкой, как минимум, 15 минут) положить на клей для газоблоков толщ.1-3 мм

Это не совет, согласно инструкции изготовителя делать нужно именно так.
Процесс кладки уже начался, так что другие варианты уже отпали сами.

Всем спасибо за ответы!
 