Будет ли срабатывать УЗО, если длина провода будет составлять около 50 метров?

Нужно провести электрику в двухэтажном доме. Так же будет устанавливаться УЗО. Вопрос заключается в следующем: длина самого длинного провода будет равняться примерно 50 метров. УЗО будет устанавливаться с током срабатывания 10 мА. Сработает ли оно при случайном касании человеком открытой фазы при такой большой длине?
 
Длина провода на работу УЗО не влияет. Ваше УЗО сработает при случайном касании человеком фазы, которое вызовет утечку тока. Есть вероятность, что при таком малом токе утечки (10мА) и длинном проводе, УЗО будет срабатывать от наведенной помехи. Советую поставить УЗО с током утечки 30 мА.
 
Длина провода здесь ни при чём. Строго говоря она у Вас значительно больше, поскольку если включить все бытовые приборы и освещение, то получится гораздо более длинная цепь, что - то вроде паутины. Для данного типа помещения ток уставки 30мА как раз Вам подойдёт.
 
Устройство защитного отключения предназначенное для защиты от поражения током человеческого организма должно срабатывать при разнице тока в 4-6 мА. Это стандарт безопасности в США. Срабатывание должно происходит за время не более 25 мс. Так что нельзя ставить УЗО на 10 мА, а тем более на 30 мА.
 
Устройство защитного отключения предназначенное для защиты от поражения током человеческого организма должно срабатывать при разнице тока в 4-6 мА. Это стандарт безопасности в США. Срабатывание должно происходит за время не более 25 мс. Так что нельзя ставить УЗО на 10 мА, а тем более на 30 мА.

К сожалению, или к счастью мы живем не в США. Действующие нормативные документы (ПУЭ) предписывают, например, на ветке электропроводки в ванную комнату устанавливать УЗО на 30 мА. Это считается достаточной защитой...
 


Новые темы

Сверху