Почему вода с бойлера течет очень слабо,когда в системе водопровода давление есть.

Установил бойлер подключил к водопроводу и возникла проблема.Вода в бойлер набиралась очень медленно но сразу не придал этому внимания.Потом оказалось, что когда открываю теплую воду,сначала вода течет нормально, потом давление падает и теплая вода еле течет, холодная вода в доме течет нормально,тоисть давление есть.В чем проблема,на пути к бойлеру стоит клапан для сброса давления и соляной филтр,модель GORENJE GBF 80.
 
У меня было такое. Причина в заклинившей тарелке оказалась клапана обратного, который на входе бойлера установлен. Хорошо, что легкоразборный клапан, сняли мы его, расшевелили шток немного и заработало сразу всё.
 
Да или еще может быть что у Вас просто очень быстро засориться тот фильтр грубой очистки, который перед бойлером установлен. То есть если стояки холодной воды и сама разводка старая, то скопившийся мусор не дает Вам получить нормальный напор воды, и в этом проблема.
 
Кстати, бойлер может засоряться и из-за плохой воды, и всяких отложений. Чтобы такого не было в следующий раз, поставьте хоть какой-то фильтр на водопроводную воду, иначе проблемы не только с бойлером могут возникнуть, но и с той же стиральной машинкой.
 