Давайте тут уточним какой автомат устанавливать на розеточные группы. Автоматические выключатели по току должны быть меньше, чем проводка. Потому что, при большой нагрузке должен сработать автомат, прежде чем оплавятся провода.Медный трехжильный провод сечением 2,5 кв. мм. в одной трубе закрыто при напряжении 220В выдерживает ток 21А согласно таблице 1.3.4. ПУЭ. Это допустимое длительное воздействие. Автоматический выключатель должен быть на 20А. С остальным согласен.на розетки 3*2.5, соответственно на розеточные линии автоматы должны быть 20-25А