Почему течет крыша, если установлена гидроизоляция?

Крыша в доме достаточно старая и поэтому было принято решение, что перед тем как обшивать внутреннею часть крыши нужно установить гидроизоляционный слой. Визуально крыша негде не битая, но почему то пропускает влагу. Даже после установки гидроизоляции заметно, что на плитах OSB которыми обшита крыша собирается влага. В чем может быть причина?
 
Желательно узнать весь пирог кровли, что за чем и какими материалами у вас укладывалось, наиболее вероятные места протечек на кровле это места примыканий дымоходов к кровельному покрытию, также влага может собираться из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства.
 
Может когда делали монтаж крыши, то повредили ее или недостаточно плотно закрепили и в месте крепления крыша подтекает - такое часто бывает. Я, в свое время, в магазине своем 4 раза переделывал крышу, пока не понял, что протекает крепление на стыке.
 
Тут возможно простое скапливание конденсата на поверхности, а не худая кровля, которую даже "не побили". Лучше вам улучшить вентиляцию, чтобы не скапливалась влага. Нужен хороший приток воздуха и такая же тяга для оттока.
 


Новые темы

Сверху