Проводить ли отдельную линию электропроводки под кондиционер?

На кухне необходимо поставить кондиционер. Дом вроде бы и не старый, но уже ему 40 лет. Думаю, что электропроводка, которая проводилась в то время не рассчитана на такие нагрузки, если учесть, что стоит одна розетка, а в нее необходимо включить еще и холодильник, микроволновую печь, пароваркку, электрочайник, вытяжку. Проводить ли отдельную линию электропроводки под кондиционер?
 
Да у Вас и так розетка перегружена по полной. Максимальный ток, на который ставили предохранители в доме, составлял 6 ампер. А провода тянули на ток примерно16 ампер. Розетки рассчитаны на максимальный ток 6 ампер. Выходит, что лучше протянуть индивидуальный провод.
 
Поставьте на выход со счетчика автомат 25 ампер, от него протяните медный кабель ВВГ 3х4 к тому месту, где будет установлен кондиционер. Неплохо бы и кухню оснастить отдельным питающим кабелем. Если дом строился 40 лет тому назад, то там алюминиевая проводка, максимум на 2,5. Кондиционер она не потянет.
 
Всё зависит от мощности Вашего кондиционера, но лучим вариантом было бы проведение отдельного мощного провода до самого предохранительного блока. В эту линию не следует задействовать другие точки. Это относится и к бойлерам.
 
Хоть дом и старый но нужно все таки убедиться насколько стара и слаба проводка, если это дом частный то может быть и медная проводка достаточного сечения, кондиционер потребляет не более 1 квт (в среднем. средний кондишин) это не очень большая нагрузка, ну если нет то провидите отдельную.
 


Новые темы