Нужно ли после укладки плит сваривать петли между собой?

Всё готовлюсь к укладке железобетонных пустотных плит на первом этаже. И снова возник вопрос. Вычитал, что после того, как плиты уложены, необходимо кусками арматуры сварить петли соседних плит. Надо ли действительно это делать или это прикол? Что это даёт и даёт ли вообще? И какая арматура применяется? И как технически это делается, не будет ли арматура мешать при заливке полов? Огромное спасибо за помощь!
 
Если речь идет о плитах перекрытия, то я такого не делал никогда и, честно говоря, впервые слышу. Плита перекрытия лежит под собственным весом и если соблюдены правила укладки и монтажа, то она и так никуда не денется.
 
Монтажные петли на плитах перекрытия после укладки должны просто либо обрезаться болгаркой, либо загибаться. Соединять плиты между собой нет, не какой необходимости. По технологии плиты перекрытия нужно соединять между собой только тогда когда возводится многоэтажное здание.
 
Если вы сварите перекрытия посредством арматуры, хуже точно не будет. При этом обеспечивается монолитность всей конструкции, также уменьшится вероятность образования трещин после заливки стяжки, поскольку это будет единая конструкция.
 
При возведении многоэтажных домов петли железобетонных перекрытий свариваются арматурой в обязательном порядке. Даже простая связка не допустима - только сварка. А вот при строительстве одноэтажного дома перекрытия можно соединять и стальной 6 мм проволокой, туго скручивая, без сварки.
 