Перевязка фундаментных блоков ФБС 24.6.4.

При строительстве фундамента должна быть перевязка между фундаментными блоками, нельзя чтобы между рядами блоки совпадали стык в стык, из-за этого теряется прочность фундамента. У меня вопрос, если использовать для строительства ФБС 24.6.4., какая между ними должна быть перевязка, какой размер внахлест должен быть?
 
Да действительно стык в стык блоки недолжны ложиться по определению. Иначе полностью теряется прочность фундамента. Поэтому укладку первой нитки блоков начинают с половинки блока, а вторую верхнюю нитку начинают целым блоком, этим и достигается перевязка.
 
Да действительно стык в стык блоки недолжны ложиться по определению. Иначе полностью теряется прочность фундамента. Поэтому укладку первой нитки блоков начинают с половинки блока, а вторую верхнюю нитку начинают целым блоком, этим и достигается перевязка.

Первый раз такое слышу, что бы начинали с половинки. Монтаж нужно начинать с установки блоков по углам. Перевязка должна быть согласно СНИП не менее от 0,4 высоты блока до высоты блока в зависимости от грунта, на котором производится строительство.
 
Если начинать с углов, разводя блоки в разные направления на каждом новом ряду, то перевязка (для вашего типа блоков) достигается автоматически. Но, соглашусь с Leondos, нужно уточнить грунт и проверить минимальный параметр перевязки согласно СНиП.
 

IraEjova

Заблокирован
доброго дня! подскажите, где в питере оптимально купить фбс блоки?
 


Новые темы