Труба от двухконтурного котла и оконный кондиционер. Опасное соседство?

Так получается, что на кухне возле оконного проема у нас стоит двухконтурный котел (автономное отопление). Ну и от него через стену выход дымоход «труба в трубе». Ходит в само окно вставить оконный кондиционер, 07 модели, работающий только на холод. Котел летом понятно, что работает на приготовление горячей воды. Возможно ли такое соседство? Потянет ли кондиционер воздух с дымохода? Или лучше сплит ставить?
 
Конечно же, так ставить нельзя! Оконные кондиционеры, в отличие от всех сплит систем кроме охлаждения воздуха ещё осуществляют подмес приточного наружного воздуха. А у Вас рядом дымовые газы! Лучший вариант - поставить маленький сплит! Надежный вариант вернее!
 
Полностью согласен, такое соседство категорически не совместимо, во первых они сами себе вредят механически и во вторых это опасно так как кондиционер не исключаю такой возможности, что сосет от туда воздух выработанный котлом, самый лучший вариант, разделить трубы.
 
А в чем проблема? Что нельзя поднять выход с трубы повыше, с таким расчетом чтобы исключить попадание "выхлопов" в воздухозаборник кондиционера? И таким образом решите проблему, тем более даже без кондиционера открытое окно или форточка может затягивать воздух в помещение.
 


Новые темы