Как правильно раскрепить опалубку чтоб при заливке бетона её не выдавило?

Здравствуйте.
Мы с товарищем летом занимаемся строительством. Беремся за любые работы, особо хорошо получаются крыши, заборы, гаражи, бани.
Последний заказ был на на забор длинной 60 метров из профнастила с фундаментом высотой 60 сантиметров, плюс фундамент под дом 8 на 8.
Все делали качественно, но при заливки бетона из миксера в опалубку под дом её выдавило, это добавило нам много тяжелой и не нужной работы.
Тоже самое с фундаментом забора, хотя и заливали в ручную общий объем бетона на забор составил 6 кубов.
Кто занимается фундаментами дайте дельный совет как грамотно раскрепить опалубку чтоб при заливке бетона её не выдавило.
 
Когда выставляете опалубку под фундамент нужно всегда с внешней стороны забивать колышки, или прутья арматуры, что бы данную опалубку не выпирало, а для большей жесткости верхние края опалубки соединяйте между собой что бы они не расходились. Можно просто связать проволокой концы прутьев арматуры.
 
Деревянную опалубку деревянными перемычками прокрепляют поверху, по всей длине ребрами жесткости, и еще раскосами с наружных сторон. Все это бетону не дает конструкцию покоробить, и тогда "дутой" ленты не будет.
 
Интересно? если вы такими работами давно занимаетесь то почему до сих пор не знаете, что :- опалубку если в землю немного не прикопать то ее обязательно выдавит с низу, так же ее следует стягивать шпильками или арматурой сваривать, далее всегда идут распорки, и так на всей площади щита опалубки!
 


Новые темы

Сверху