Пошла вода по швам из под плиты в подвале дома.

Два года назад заливали плиту основания в подвале, толщина плиты 200, плиту как положено армировали арматура 14 мм шагом 15 см, бетон заводской, в бетон добавляли гидроизоляционную добавку с кольматирующим эффектом, по периметру примыкания стены с плитой ставили бентонитовый шнур. Дом нормально отстоял проверочных два года, вода не поступала, сейчас положили плитку и сделали ремонт, по примыканию пошла вода в диких количествах, в чем возможная причина?
 
Все было нормально, пока Вы не стали нагружать фундамент дома. Плитка, плиточный клей, мебель и прочий груз. Достаточно проседания в один сантиметр, чтобы повредить стыковые конструкции. Рекомендую рядом с фундаментом на 30 сантиметров ниже его глубины (с двух стророн от дома) уложить дренаж с отводом в ближайший овраг. Это исключит подъем грунтовых вод выше дренажных труб. В подвале станет сухо.
 
При строительстве вы нарушили основное правило - плита основания должна быть в монолите со стенами. Без всевозможных прокладок и шнуров. Гидроизолирующий слой из рубероида или шнура кладут на фундамент выше уровня грунта, для изоляции от капиллярного просачивания влаги в стены.
 
Произошёл подъём грунтовых вод и они пошли к Вам в дом. А то уплотнение по периметру плиты, как правильно объяснено выше, не спасёт если дом просел даже на 3-5мм. Появятся трещины и всё. Нужно сделать гидроизоляцию заново, расчистив и залив цементом с добавкой против воды. Хотя, видимо, придётся делать дренаж, как вокруг дома, так и в подвале.
 
Все предусмотреть не возможно. Теперь нужно ждать пока вода будет впитываться самостоятельно. Если возможно, то насверлить дополнительных дыр в плите. Но выкачивать воду с подвала под домом не рекомендуется. Такое предупреждение давали еще наши деды нашим отцам. Грунтовая вода как пришла, так и уходить должна самостоятельно!
 