Есть ли какие-то нормы по монтажу снегорезов на кровле?

На керамической кровле были установлены срегорезы, согласно технологии производителя, по свесу в три ряда в шахматном порядке с шагом 50 см, между каждым снегорезом, снегорезы были закреплены к обрешетке, с скат 5 метровый. Сейчас по сходу снега, где-то 50% з них просто деформировало, а в некоторых местах и повырывало.Возник вопрос может мало поставили? Есть ли какие-то нормативы типа СНиП по их установке?
 
Снегозадерживающие решетки и снегорезы предназначены для предотвращения схождения больших пластов снега и льда, разрезая на небольшие куски. Их можно установить по всей длине или над наиболее опасными участками (окнами, дверью). При наклоне кровли более 45 градусов решетки ставят в несколько рядов. Держатели крепить не реже, чем через 90 см.
 
Видимо выше по скату кровли не было снегозадержателей. Поэтому снег сходил большими массивами. Ещё одна проблема на которую вы не обратили внимание. Плохая термоизоляция кровли. В тех местах где под кровлей было мало утеплителя происходило примерзание к снегорезам, поэтому их вырвало.
 
Четких норм по проектированию снегорезов не существует. Они устанавливаются согласно здравому смыслу. Обычно шаг снегорезов составляется 0,5-1 метр, что позволяет оптимально сходить снегу с кровли и потихоньку оттаивать в водосточной системе.
 
Вы не найдете никаких норм по данному вопросу, их просто нет. В вашем случае, вероятно, нужно было их больше ставить и чаще. Но проблема может быть еще и в качестве снегорезов, так как они деформировались. Я о таком впервые слышу.
 


Новые темы

Сверху