Надо залить армопояс на высоте 8м (бетононасос не достаёт нет места). Тоскать придётся лебёдкой, объём приличный 9,8 куба. Боюсь не успеем за световой день. Если заливать армопояс в два приёма он будет прочным как монолит? Если да, то какой промежуток времени считается допустимым? Кто реально, не по наслышке знает подскажите ПЖЛСТ!
СНиП 3.03.01-87, раздел 2 "Устройство рабочих швов монолитных бетонных конструкций»
Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
Перед началом бетонирования поверхность рабочего шва тщательно очищается стальными щетками от мусора, пыли, цементной пленки и промывается водой.