Как правильно выбрать УЗО для электроводонагревателя ванной комнаты.

При летних отключениях горячей воды становится просто необходимым установка электроводонагревателя для поддержания элементарной гигиены. Каковы же требования предъявляемые к УЗО для электроводогрея установленного в сырых поиещениях? Для помещений с высокой влажностью рекомендуются УЗО имеющие уставку (ток срабатывания) до 10 ма.- это ток безопасный для жизни человека.
 
Последнее редактирование модератором:
При переменном токе 220 В 50 Гц ток величиной 10—15 мА уже является не отпускающим, то есть человек не может оторвать своих рук от электродов, он не может сам разорвать цепь поражающего тока. Поэтому в США принят стандарт для УЗО в 5 мА. Следовательно, нужно устанавливать УЗО с таким порогом срабатывания для ванной комнаты.
 
5мА наверное мало, может ошибочно срабатывать. Рекомендуют ставить всё - таки уставку 10мА. в том случае если есть один потребитель - одна линия и во влажных помещениях. Существует так же пропорциональная зависимость между номинальным током потребителя и током уставки, но думаю что 10ма для бытового водонагревателя будет нормально.
 
При летних отключениях горячей воды становится просто необходимым установка электроводонагревателя для поддержания элементарной гигиены. Каковы же требования предъявляемые к УЗО для электроводогрея установленного в сырых поиещениях? Для помещений с высокой влажностью рекомендуются УЗО имеющие уставку (ток срабатывания) до 10 ма.- это ток безопасный для жизни человека.

У меня сразу возникает вопрос, а как вы на электробойлер собираетесь отдельно ставить УЗО? Для этого надо как минимум прокладка выделенной линии. Ведь если вы будете монтировать УЗО прямо в ванной, то это будет большей опасностью, чем его вообще там и не было.
И почему параметры УЗО высчитываются в мА, а не в амперах. Сколько не смотрел характеристики УЗО, все расчеты в амперах.
 
У меня сразу возникает вопрос, а как вы на электробойлер собираетесь отдельно ставить УЗО? Для этого надо как минимум прокладка выделенной линии. Ведь если вы будете монтировать УЗО прямо в ванной, то это будет большей опасностью, чем его вообще там и не было.
И почему параметры УЗО высчитываются в мА, а не в амперах. Сколько не смотрел характеристики УЗО, все расчеты в амперах.

Ну, а если поставить для бойлера вот такое УЗО то прокладка линии отпадает и оно в корпусе- от попадания воды(если не заливать конечно) защищено?!?! Или Вы думаете оно не будет справляться со своими "обязанностями"???:confused:
 


Новые темы

Сверху