Можно ли делать Т-образную разводку труб подачи теплоносителя и обратки при централизованном отоплении?

В каждой комнате квартиры свой стояк отопления. Но в одной из комнат батареи постоянно чуть тёплые. Мастера из ЖЭКа говорили что то о 30-летних чугунных вентилях в подвале, которые трогать нельзя. Другой мастер-частник предложил из комнаты, где батареи как огонь, сделать Т-образную разводку от подачи теплоносителя и обратки и пустить двойную ветку, пробив стену, в холодную комнату. Можно ли так делать, не будут ли мешать потоки обратки друг другу из разных комнат, хватит ли давления?
 
Давления- то хватит, только может полностью нарушиться гидравлика всей системы. То есть если у Вас у соседей сверху или снизу будут холодные радиаторы, после Вашего изменения проекта существующей системы, то они вправе подать на Вас в суд и будут полностью правы!
Так что будьте аккуратны, доверяя переделки узкопрофильным специалистам...
 
И тут кстати может возникнуть еще одна проблема, если последовательно соединять радиаторы отопления друг с другом: Вы замучаетесь обходить пороги и балконные двери! Таким образом придется устанавливать дополнительные автоматические воздухоотводчики в самых высоких точках, потому что если делать штрабы в полу, то Вы не удалите воздух из системы и радиаторы так и останутся холодными!
 
Такой вариант сделать возможно, но тогда стояки, от которых вам поступает холодный теплоноситель, надо пустить транзитом, состыковать. А от того стояка, который горячий, подключить подачу на радиатор и сделать обратку. Давления хватит. Смешивать ничего не нужно.
 