Почернела и рассыпалась стекловата, что мы сделали не так?

Чтобы утеплить холодную глухую стену граничащую с улицей была использована стекловата в слой 10 сантиметров и потом зашито гипсокартоном и оклеено обоями. Несколько лет все было прекрасно, тепло и уютно а вот недавно при постукивании по этой стене услышали пустой звук и стена стала местами холодная. Оторвав лист гипсокартона мы обнаружили что стекловата местами почернела и рассыпалась. Что мы сделали неправильно и как теперь это исправить?
 
Скорее всего брак самого материала, вы приобрели некачественную стекловату, видел конечно, похожие случаи и на брендовой стекловате Isover, но там условия эксплуатации были экстремальные, высокая влажность, отсутствие пароизоляции и перепады температур, плюс постоянная нагрузка, в жилом помещении таких условий нет, кроме того для утепления стен нужно использовать плиты из стекловаты плотностью не ниже 25 кг на м.куб., а лучше больше иначе вата будет сползать под собственным весом вниз.
 
Я бы вам вообще бы не советовал утеплять стену изнутри. Потому что, получается так, ваша основная стена, получается, изолирована от тепла и находиться постоянно в условиях отрицательной температуры, то есть перестает работать, как утеплитель, получается, что ваш утеплитель и лист гипса, вам только служат утеплителем. Поэтому утеплять нужно только снаружи.
 
Чтобы утеплить холодную глухую стену граничащую с улицей была использована стекловата в слой 10 сантиметров и потом зашито гипсокартоном и оклеено обоями. Несколько лет все было прекрасно, тепло и уютно а вот недавно при постукивании по этой стене услышали пустой звук и стена стала местами холодная. Оторвав лист гипсокартона мы обнаружили что стекловата местами почернела и рассыпалась. Что мы сделали неправильно и как теперь это исправить?

Основная причина - отсутствие пароизоляции по стене и по минплите. То что она почернела говорит о том, что в минплите появлялся конденсат.
Исправить можно только одним способом - все удалить. Если будете утеплять изнутри - слой пароизоляции по стене, полутвердая минплита 100мм, еще слой пароизоляции и ГКЛ.
Но лучше всего кирпичные стены утеплять снаружи.
 
Стекловате это вполне свойственно, при намокании на стекловате появляются такие физические явления. Вы не закрыли доступ влаги к утеплителям, что считается ошибкой, пенопласт еще выдержит воду, ну а вата нет. Замените вату и запеньте все отверстия, дабы избежать аналогичной ситуации.
 