Можно ли использовать ребристые плиты покрытия вместо пустотных плит перекрытия?

По случаю, недорого были приобретены несколько ребристых плит покрытия, оставшихся после строившихся поблизости гаражей. Планируется использовать их вместо «пустоток» для перекрытия второго этажа коттеджа. Можно ли это делать? И если можно, то нужно ли дополнительно заливать армированную стяжку поверх этих плит?
 
Ребристые плиты в полнее возможно использовать для перекрытия второго этажа, а вот обязательно армированную стяжку делать не нужно. Можете поверх плит просто залить стяжку раствора и использовать ее как уровень пола.
 
Не согласен. Смотря под какую нагрузку выполнена ребристая плита? Необходимо сделать армирование (d= 10 мм, шаг 150) с заделкой концов арматуры 20см. Залить бетоном М200 высотой 100 мм минимум. Работы проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С. Желательно летом. От пересыхания бетона покрыть пленкой, 2 - 3 раза в день поливать водой.
 
В усиление сжатой части плиты смысла вообще нет стяжечка по сетке пожалуйста в верхней зоне бетон на сжатие и если вы там не будите устанавливать токарных станков и не превысите давление 300кг/м2 то я думаю они вполне подойдут если больше то нужно усиливать нижнюю растянутую зону предварительно напряженной арматурой и др.
 
Конечно можно использовать ребристые плиты перекрытия в строительстве вашего коттеджа. Для выравнивания перепадов необходимо выполнить заливку стяжки. Без нее у вас будут выраженные не ровности, перепады.
 