Почему все одновременно вышли из строя температурные датчики?

В частном доме вся система отопления подключена к газовому котлу, и что бы сэкономить газ на каждую чугунную радиаторную батарею поставил специальный температурный датчик, который регулирует тепло в батареи. Все работало в течении трех месяцев идеально но в один день все датчики сломались и теперь не чего не регулируется. В чем может быть проблема, неужели все сломались и были бракованы?
 
Теипературный датчик по своей

- - - Добавлено - - -

Температурный датчик по своей природе не должен ломаться. По большому счёту он представляет собой обычный кремниевый терморезистор. В голову приходитт только одна возможность - потеря контакта с соединительным проводом. Но почему все одновременно... На месте смотреть надо.
 
Датчики температуры - это механические приборы, очень чувствительные к качеству воды, особенно ее жесткости, поэтому на трущихся частях могла отложиться соль. Это объясняет одновременность их выхода из строя.
 
Интересно, а как это у вас котел регулировал подачу на каждую батарею, это может делать например автоматический температурный кран, если "голова" котла этим управляет то да, тогда вывод один, просто полетела система управления температурными кранами, не помню точно но кажется чем ремонтировать дешевле новую "голову" преобрести.
 