Какой автомат ставить на провод 2,5 квадрата, если планируется вешать на него два обогревателя по 2 кВт?

Какой автомат ставить на провод 2,5 квадрата, если планируется вешать на него два обогревателя по 2 кВт потребляемой мощностью? Достаточно ли будет сечения такого провода для длительной нагрузки, т.е. нужно будет включать оба прибора одновременно на длительное время? Поэтому нужно, чтобы система выдержала.
 

mj-maks

Заблокирован
проводка открытая или под шткатуркой?
какой кабель? медь, алюминь?
одножильная или много жильная?

незная этих даных предлагаю 4 квадрата с автоматом в 25А
 
Сечения - 2.5 должно хватить, если Вы имеете ввиду медь. Поправлю Вас, - не на провод автомат ставится, а на обогреватели, суммарной мощности 4кВт. Ставьте автомат 25 или 40А., тогда обогреватели можно включать одновременно на длительную работу.
 

mj-maks

Заблокирован
Сечения - 2.5 должно хватить, если Вы имеете ввиду медь. Поправлю Вас, - не на провод автомат ставится, а на обогреватели, суммарной мощности 4кВт. Ставьте автомат 25 или 40А., тогда обогреватели можно включать одновременно на длительную работу.


незнаю, апетит со временем растет и такой автомат позволит например и стиралку и утюг воткнуть, поэтому в целях пож безопасности надо проводку защитить также, ставте 25 (у меня 2 кв бойлер, 2 кв чайник + 2 лампочки + компьютер и 2 телика видерживает 16а автомат)
 
Провод по меди сечением 1 мм2 способен выдержать нагрузку 10 А (2 кВт). Вашу нагрузку, которую Вы собираетесь присоединить, медный провод 2,5 мм2 безусловно выдержит. Но лучше будет, если Вы свою нагрузку раскидаете по двум разным автоматам из щитка. Чтобы не все вешать на один провод. В таком случае ставьте автоматы 16 А.
 